Zum Inhalt springen

Sicherungsautomat SUSUM SP2 10A für Schweizer Fassung?


Urs Wildermuth

Empfohlene Beiträge

Liebe Forumiten,

 

ich suche dringend 2 solche Sicherungsautomaten mit den normalen 10A Köpfen für einen Altbau. Leider sind diese nirgends mehr erhältlich in der Schweiz. Hat vielleicht jemand zwei von denen über? Ich habe leider nur noch 6A Sicherungen, da hält gar nix.

 

Aufschrift: SUSUM SP2, 10A, mit dem "Schweizer" Pin vorne. Sind nicht die, die man in Deutschland mit der E27 Fassung findet (offenbar), wie die Sicherungsfassung der Schweiz heisst, weiss ich leider nicht.

 

Vielen Dank falls mir hier wer helfen kann.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Sali Urs

 

Das ist ein Schraubautomat mit E27 Gewinde. In der Schweiz besser bekannt als Stotz-Automat von BBC. Typ L für Licht und Typ K für Kraft (Motoren, ..) Mir ist aber kein unterschied zu deutschen Automaten bekannt.

 

Vielleicht findest du bei einem Elektriker etwas. Hornbach hat auch 10A Automaten von Schurter. Im Hornbach E-Shop den Begriff Schraubautomat eingeben, dann findest du die.

 

Ansonsten kannst du ja Schraubsicherungen 10A Träge einsetzen. Typ 10A DTII

 

Gruss

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Robert,

 

habe greade geschaut, die 10A Sicherungen die Hornbach anbietet gehen bei mir nicht rein, die Fassung ist kleiner, bzw haben die den Pin am Ende so T-förmig während meine gerade sind, damit passen die nicht.Ich weiss nicht was das für ne Nummer sein könnte, wenn E27 nicht passt, hab irgndwo noch E16 gesehen? Muss mal ein Bild machen und hier reinstellen...

 

Die normalen Sicherungen könnt ich wieder reinschrauben, das stimmt, aber eben, ich habe in dem Panle 5 x 10 Amps von den Automaten und 2x 6 Amps, die ständig rausknallen wenn etwa der Staubsauger eingesteckt wird oder sonst grössere Apparate. Daher such ich die 10 Amps.

 

Habe alle Geschäfte hier abgesucht, Baumärkte e.t.c. und die sagen mir alle, die gibt es nicht mehr..... daher gäbe es nur noch Restbestände....

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ob der "Pin" an der Sicherung oder dem Automaten T-förmig oder gerade ist, spielt keine Rolle. Der Durchmesser ist massgebend. Für 10A: Grösse DII 8mm, Grösse DI 11mm. Im Sicherungssockel sind sogenannte "Passschrauben" eingedreht, die die maximale Sicherungsstärke bestimmen. Wenn du maximal 10A Sicherungen einsetzen darfst, dann ist eine rote 10A Passschraube eingeschraubt. Hier das Bild einer DII 10A:$T2eC16dHJGIFFooP-WwMBR9mZOvKFg~~60_35.J

Stärkere Sicherungen haben einen grösseren Durchmesser an diesem Pin und lassen sich dann nicht einsetzen. Schwächere aber schon, weil sie einen kleineren Durchmesser aufweisen.

 

Ist das so bei dir?

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Stefan Gschwind

Wenn du maximal 10A Sicherungen einsetzen darfst, dann ist eine rote 10A Passschraube eingeschraubt.

Und wenn anstelle von rot die Frabe grün ist dann können eben maximal 6A Sicherungen eingesetzt werden.

 

Die normalen Sicherungen könnt ich wieder reinschrauben, das stimmt, aber eben, ich habe in dem Panle 5 x 10 Amps von den Automaten und 2x 6 Amps, die ständig rausknallen wenn etwa der Staubsauger eingesteckt wird oder sonst grössere Apparate. Daher such ich die 10 Amps.

Du möchtest die jetzigen 6A gegen 10A austauschen? Wenn die Passchraube im innern des Sicherungssockels grün (= 6A) ist, so kannst du aufhören zu suchen. In diesem Fall kannst keine grösseren Sicherungen einsetzen (ohne weiter Abklärungen). Denn genau das soll die Passchraube verhindern.

Die maximal zulässig Ampere Stärke der Sicherung, ist abhängig von der Elekto Installation. Es könnte nämlich sein, da die Sicherung 6A hat, das die Installation mit 1mm2 Kupferdraht ausgeführt ist. Was das ersetzen gegen eine 10A Sicherung ausschliessen würde. Ausser du planst gleich eine Warmsanierung mit ein...

 

hth Stefan

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Stefan und Robert,

 

total sind es 5 Sicherungen, alle gleich. EW Prüfung war dieses Jahr und mir wurde bestätigt von dem Prüfer wie auch vom Elektriker, dass ich 10A brauchen kann. 3 von den Sicherungen sind 10 A und der Pin unten ist identisch mit denen für die 6A Sicherungen. Farbe drin ist rot soviel ich mich erinnere, auf keinen Fall Grün. Ich kann die 10A Sicherungen der anderen Blöcke problemlos vertauschen mit den 6A Blöcken, heisst die passen.

 

Ebenso waren vorher 10A Schmelzsicherungen drin, die auch problemlos passten. Ich hatte von meiner Mietwohnung von vorher die Automaten gekauft, dabei aber nicht gesehen das 2 von 5 eben 6A sind anstatt 10. Also sind 2 Gruppen jetzt mit 6A abgesichert obwohl eigentlich 10A reingehört. Klar, ich kann auch die Schmelzsicherungen wieder reindrehen, aber es sollte doch irgendwo möglich sein noch 2 solche Automaten zu kriegen?

 

Ging dann zum COOP Baumarkt und fand dort einen einzigen Automaten für 10A, der aber nicht reinpasste weil T förmiger Pin und der war zu breit. Ging dann zu allen anderen Baumärkten und keiner hat diese Sicherungen.

 

Haus und Sicherungspanel ist Baujahr 62....

 

Suche jetzt seit 2 Monaten und habe jeden Elektriker, Baumarkt und so weiter abgegrast, überall heisst es nur "die gab es mal". Ja, klar, Beweis dass es die gab liegt schliesslich auf dem Tisch, aber keiner hat die mehr.

Bearbeitet von Urs Wildermuth
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Puh, das Haus das wir 2000 gekauft haben (Baujahr ~1980) hatte auch 1 oder 2 solche Automaten. Habe dann auch kurz überlegt die restlichen Schmelzsicherungen gegen sowas zu ersetzen, aber hab schon damals wenig Erfolg gehabt (allerdings auch nur am und zu mal im Baumarkt geschaut). Ist halt langsam wirklich alt... Ich bin dann bei den Schmelzsicherungen geblieben, ist ja nicht gerade häufig, dass es so eine 'putzt'.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

 

Ging dann zum COOP Baumarkt und fand dort einen einzigen Automaten für 10A, der aber nicht reinpasste weil T förmiger Pin und der war zu breit. Ging dann zu allen anderen Baumärkten und keiner hat diese Sicherungen.

 

Durchmesser des Pins?

Durchmesseer des Gewindes? E27? (Edison 27mm wie normale Glühlampen)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Schon wieder nichts Konkretes....  :huh:  ;) Gewinde mit 2cm gibt es nicht.

 

Es gibt Gewinde mit 16mm (E16 für Sicherungen D I) und Gewinde mit 27mm (E27 für Sicherungen D II, genau gemessen sind es 26mm aussen am Sicherungskopf)

 

Komische Sache... :wacko:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo zusammen,

 

ok, hab mal ein Bild gemacht von dem Teil. Das ist das 10 Amp Teil. Kann nun jemand diese Fassung identifizieren?

 

automat1.jpg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Läßt sich der etwas dunklere Teil vorne abschrauben? Was ist dann an dem hellen weissen Teil für ein Gewinde.

 

Für mich sieht das so aus, als wär das ein E27-Sicherungsautomat in einem Adapter auf D02 (18mm-Gewinde).

 

Florian 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Da wurde irgendwie fürchterlich gemurkst. Es sieht aus, wie das halbe Sicherungselement am Automaten hängt.

Der weisse Teil vorne sieht aus wie eine Passchraube (Beitrag 5 von Robert).

 

Und das Gewinde ist der äussere Teil des Gewindes. Und im inneren Teil ist der Automat und sollte sich

rausdrehen lassen.

 

Oder es ist ein Deutsches Produkt, dass wir in der Schweiz nicht kennen oder nicht

zugelassen ist. ( electrosuisse Prägung . Früher SEV)

Bearbeitet von Ted
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo zusammen,

 

ok, hab mal ein Bild gemacht von dem Teil. Das ist das 10 Amp Teil. Kann nun jemand diese Fassung identifizieren?

 

 

 

Und dieses Gewinde ist ca. 20mm? Nicht 26-27mm wie ein E27?

Und mit dem beigen Ring links vom Gewinde sieht das schon ein wenig nach Adapter aus  :blush:

 

So sollte das aussehen: mit 27mm Gewinde und 8mm Stift.

 

mq3y7pEijz6pyViOcE31mDw.jpg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Wenn es Dir beim Saubasuger einschalten die Sicherung durchbrennt dann ist ein Stotz keine gute Idee.

Die lösen magnetisch aus und sind ziemlich empfindlich auf Stromspitzen.

Ein Motor zieht beim Anlaufen ca. 8x den Nennstrom. Schmelzsicherungen verschmerzen das besser.

Es gibt spezielle, sogenannt superträge Sicherungen, die Stromspitzen noch besser wegstecken.

Diese sind beim Elektriker erhältlich und haben ein aufgedrucktes Schneckenhaus Symbol.

Es ist eventuell (je nach Installationsdraht-Querschnitt) möglich die Sicherungen von 6 auf 10A umzustellen.

Das must Du von einem Elektriker abklären / machen lassen sonst brennt es und die Versicherung zahlt keinen Rappen.

Du kannst auch einen Softstarter in den Staubsauger einbauen (lassen) um den Anlaufstrom zu begrenzen.

Oder Du kaufst Dir einen der neuen EU-kompatiblen Staubsauger die zwar kaum saugen, dafür aber auch kaum Strom verbrauchen :-)

 

Georg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Nee, die sind so gekauft, vor ca 15 Jahren. Keine Bastelei, die waren hier im Baumarkt erhältlich...

 

Habe jetzt die 10A Sicherungen so gesetzt, dass sie auf die Zimmer sind wo wir leben, da gehts auch mit dem Sauger (ein normaler Dyson) und mit anderem. Und gehe in der Zwischenzeit ein paar Hinweisen nach, die noch gekommen sind.

 

Wusste echt nicht, dass das so exotische Dinger sind, die gab´s 2001 in jedem Baumarkt hier.

 

18 mm könnte passen, D02 hat einige Google Hits ergeben. Hab jetzt mal einen bestellt von denen, schauen ob er geht, danke Florian.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Das könnten die bei uns exotischen Neozed Sicherungen sein. In der Schweiz waren die Diazed gebräuchlicher.

Auf jeden Fall ist es so: wenn du eine Standard-Glühlampe in das Gewinde des Sicherungselementes eindrehen kannst, dann hat der Sicherungskopf oder Schraubautomat ein E27 Gewinde = Diazed Grösse 2 (DII)

Und dann müssen die z.B. bei Hornbach.ch erhältlichen Automaten passen. Bei Amazon findest du auch viel, aber vielleicht auch das Falsche.

 

Hier noch ein Link zu einer guten Tabelle: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0780/dz_fuses.pdf

 

Gruss

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Weil wir es gerade von Neozed-Sicherungen haben, darf eines meiner absoluten Highlights in Hinblick auf kritischen Qualitätsjournalismus nicht fehlen:

 

http://www.phonosophie.de/files/Testbericht_NeozedSicherung.pdf

 

Wrum erfindet nicht mal jemand eine Aicherung für Flugzeuge, mit dem sich das Fliegen "viel luftiger" anfühlt.

 

Florian

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Wochen später...

Nach gut 2 Wochen warten sind nun einige im Internet erstandene Sicherungen gekommen und keine passt. :angry:

 

Sahen auf den Bildern alle korrekt aus, aber haben alles die falschen Fassungen. Und natürlich keine Rückgabe die sich lohnt. Schon mal 50 Euros in den Sand gesetzt, Internet nie wieder, nur noch direkt ansehen und vergleichen, sonst gibts gar nix mehr.

 

Ich drehe hier langsam durch. Gibt es denn wenigstens irgendwelche Adapter, mit denen man die E27 Automaten in eine was auch immer das für eine verfluchte Fassung hier ist reinkriegt????? Auch für die alten Schmelzsicherungen???? Im Internet find ich auch nix, google schon wieder 4 Stunden für nix.

 

Die Elektriker die hier waren sagen alle, die Dinger sind in der Schweiz nicht mehr im Verkauf da illegal, werden aber wo vorhanden noch toleriert, bis der Sicherungskasten ausgewechselt wird. Nur, den neu zu machen, da hab ich ne Offerte, sind tausende von Franken. Das mach ich nicht, Ende, aber irgendwer muss doch von diesen alten Schweizer Sicherungen noch was da haben?

 

Oder wohnt hier einer von Euch Sachverständigen in der Nähe und kann den Mist wenigstens mal identifizieren, damit man richtig sucht? Ich habe bisher folgende "Vorschläge" erhalten:

 

E-27, definitiv nicht.

E-14, schaut nach den Bildern im Netz auch nicht danach aus.

E-16, Internetweit keine 10A Sicherungsautomaten erhältlich.

 

Was ist das nur? Sooooooooo exotisch kann das nicht sein, ich hatte die Automaten ja schon in meinen Mietwohnungen bevor ich hier her umgezogen bin und die gab es überall zu kaufen, jedes Schweizer Haus mit Schraubsicherungen hat diese Mistdinger. Kennt das hier wirklich keiner? Und nein, was auch immer in Deutschland, China, USA, oder auf dem Mond existiert, es ist es NICHT!

 

Ach ja, ich offeriere 2x 10 a Sicherungsautomat mit E27 Fassung wer sowas braucht. Am liebsten im Austausch dafür was ich brauche.

Bearbeitet von Urs Wildermuth
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich drehe hier langsam durch

Bevor es soweit kommt, nimm die bestehende Sicherung um diese als Muster einem Schlosser zu geben welcher dir damit eine Fassung (nur die Fassung) als Adapter zu einem neuen Sicherungsautomat herstellt. Dann hast du einen neuen Adapter und kannst einen neuen Sicherungsautomat verwenden. Kosten: je nach Variante 50 - 150, aber immer noch besser als durchzudrehen.

Franc

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ok, war heute bei einem Elektriker, das ist Diazed D 1 oder Diazed Grösse 1. Damit wissen wir mal soviel.

 

Die Automaten dürfen in der Schweiz offenbar  nicht mehr hergestellt werden, aber sind in den bestehenden Installationen nach wie vor toleriert. Heisst, man kriegt die nur noch 2nd Hand. Man hat mir geraten, kleinere Tante Emma Elektrikerläden aufzusuchen und nach Restbeständen zu schauen. Derjenige den ich anfragte hatte noch 6A aber keine 10A mehr. Die Suche ist mal eingengt, im Netz findet sich allerdings gar nix.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 8 Jahre später...

Salü Urs

Ich wohne seit 24 Jahren in einer Altbauwohnung und gestern hat genau der von Dir beschriebene und gezeigte Sicherungsautomat den "Geist aufgegeben", er ist nun unbrauchbar. Die ganze Wohnung, ausser Kochherd, läuft über diese Sicherung. Mir wurde vom Fachmann wie im Fachhandel das selbe mitgeteilt, wie Dir: das Modell wird nicht mehr hergestellt, gibt es nicht mehr...

Nun meine kleine Hoffnung. Bist Du fündig geworden? Hast Du diesen "Sicherungsautomat SUSUM SP2 10A" irgendwo bekommen?

Bitte melde Dich hier, falls Du bei Deinen Recherchen erfogreich warst.

Schon Mal herzlichen Dank im Voraus. Peter

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...